    一、剪力墙墙身水平钢筋 1、墙端为暗柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 2、墙端为端柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 我主要是看不明白下面这两句话,其中什么叫做连续通过和不连续通过,还有在图集中也未见0.65Lae, A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 就是说在有暗柱的位置你的水平筋是不是水平筋是不是通过的 还是在这个暗柱的位置锚固的

    2010-06-25 06:09:34 

  • 你好! 连续通过,是指外侧水平筋是通过暗柱至对边弯折,通过暗柱在暗柱以外搭接的形式; 不连续通过,是指在暗柱内锚固或者伸至对边弯折15d的形式。 建议你看看平法图集中的相关构造。 关于“0.65Lae的标注”这个我看了平法图集中没有相关的说明。 不知道你说的是书上的解释还是软件中的。建议按平法图集进行计算比较好。

    端柱

    2010-06-25 06:39:37 

  • 所谓的连续通过是指墙是转角墙,现在的图集上都要求转角墙的外侧水平筋连续通过。

    2010-06-25 06:44:48 

  • 转角墙的外侧钢筋要连续通过 有暗柱的话直接在暗柱里锚固 不连续通过

    2010-06-25 10:22:06 