dtyy 2010-06-20 17:54:47 | 山西省 其他专业 | 1747查看 4回答
剪力墙水平筋
一、剪力墙墙身水平钢筋 1、墙端为暗柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 2、墙端为端柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 感觉和图集不符,这句话是什么意思,如何理解问题补充:我主要是看不明白下面这两句话,其中什么叫做连续通过和不连续通过,还有在图集中也未见0.65Lae, A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 这句话的意思:剪力墙水平钢筋在暗梁、连梁照设。
2010-06-20 18:13:50
-
是这样的,剪力墙的水平钢筋在暗梁连梁的地方,当暗梁连梁设计没有设置侧面钢筋时,剪力墙的水平钢筋才在暗梁连梁的地方设置,如果暗梁连梁设计了侧面钢筋则暗梁连梁区域不布置剪力墙水平钢筋
2010-06-20 18:24:36
-
你好:应该是一样的吧,看看图集中的要求:这是06G901-1中的内容。 更准确的算法是水平钢筋根数=(层高-100)/间距+1 外侧连续通过就是不断开,软件在计算时是一边扣了一个保护层。 B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 图集中是大于0.85Lae.可以看图集06G901-1中的第52页。
2010-06-20 18:19:32
-
你好! 连续通过是指剪力墙水平筋通过暗柱拐到另一侧的暗柱以外的地方进行搭接; 不连续通过是指剪力墙水平筋是在暗柱出进行弯折或者锚固的。
2010-06-27 14:25:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看