stm 2014-01-22 13:54:59 | 黑龙江省 安装算量GQI | 764查看 4回答
广联达排水能自动扣除与洁具连接排水管道和洁具自身存水弯重合的部分吗
广联达排水能自动扣除与洁具连接排水管道和洁具自身存水弯重合的部分吗,另外排水管道和洁具连接点的标高怎样确定,这个标高应该不是洁具的标高,是软件自动确定标高还是自己手动确定
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是自动扣除,而是通过设置计算到什么位置;具体操作,在计算设置中,设置排水管的高度即可;动态观察时显示连接了,但是汇总计算可以发现是按设置数据汇总的。
2014-01-22 14:11:59
-
你好:软件不能自动扣除,自己设置立管长度即可
2014-01-22 14:16:23
-
软件不能自动扣除存洁具存水弯部分,但可以将顺序改一下就不会识别存水弯头部分了;先识别管道及布置立管,后识别洁具,可达到你所要的结果。
洁具的标高是软件设置好的。
2014-01-22 15:34:35
-
可以在计算设置里面根据你的实际情况设置计算方式。
2014-01-22 23:40:54