• 框架梁第一跨右支座负筋的长度是否要加伸到第二跨的净长?

    如下图

    第二跨

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    支座负筋

    答疑解惑

    这是标准的支座负筋贯通小跨计算案例。详细答案请见《G101平法钢筋计算精讲》之P51、P52页,现将主要内容截图给你以供参考:

    广联达服务新干线




    2014-02-16 09:22:02 

  • 不必。第二跨跨度极小,上部纵筋只有两根贯通筋,无支座负筋。

    2014-02-16 04:26:41 

  • 第一跨的1/3至第三跨的1/3最大值.第二跨直接通过.

    2014-02-16 06:55:16 

  • 不必。第二跨跨度不管长短,上部纵筋已经有原位标注2B25,B轴、C轴一排2B25、二排2B25只要伸入锚固长度,

    2014-02-16 07:40:08 

  • 第一跨右支座和第三跨左支座联通布置,否则锚固长度不够。

    2014-02-16 08:10:03 

  • 应该不用 直接拉通

    2014-02-16 08:24:05 

  • 第一跨右支座负筋的长度取一跨的净长,净长取较大的一跨,你这个是取左边(A-B轴)这一跨的净长,若是第一排长度为三分之一净长,第二排四分之一净长

    2014-02-16 09:24:22 