wcm 2014-02-17 17:49:29 | 湖北省 安装 | 7293查看 7回答
人防通风中套管预埋套项问题
湖北08定额的人防通风中,预埋套管一般以刚性防水套管来套项,但是同样要求预埋的测压管、取样管、压差测量管均为DN15、DN20、DN32的小管径,然而刚性防水套管中最小的项仅为DN50的制作与安装,因为2种套管的安装方式大致相同所以一般借用刚性防水套管来套项。想请问:预埋的小管径的管是否同样按刚性防水套管的DN50的项来记取?(如果记取那这个价格非常高,若不记取,则改如何套项才能平衡?)谢谢
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
预埋的测压管、取样管、压差测量管均为DN15、DN20、DN32的小管径,其做法和刚性防水套管的做法有着明显的区别,不得套用刚性防水套管子目,仅仅是管道预埋安装而已;
如果做法和刚性防水套管相同,则执行刚性防水套管子目的最小规格子目并调整其定额子目钢管的含量及规格。
2014-02-18 11:19:14
-
小于DN50的套管一般按DN50的套管考虑定额,不需要单独调整
2014-02-17 19:49:10
-
你好:安装按DN50 套用,主材按各自的市场价计算。
2014-02-17 17:51:18
-
湖北08定额的人防通风中,预埋套管一般以刚性防水套管来套项,但是同样要求预埋的测压管、取样管、压差测量管均为DN15、DN20、DN32的小管径,然而刚性防水套管中最小的项仅为DN50的制作与安装,因为2种套管的安装方式大致相同所以一般借用刚性防水套管来套项。想请问:预埋的小管径的管是否同样按刚性防水套管的DN50的项来记取?(如果记取那这个价格非常高,若不记取,则改如何套项才能平衡?)谢谢
你好, 你好,一般的,咱们按设计来,设计没规定具体的,则按习惯的规定就是套管为管道的大两号,这是施工中实际情况,这个您肯定知道的。对于套定额而言,只要施工工艺接近,只是套管规格不同,可以采取同一个定额,然后自己修改定额子目下面的主材,比如,在套15的管道套管的时候,你可以执行50的套管定额,自己把套管的规格改成25的即可。
2014-02-17 19:40:35
-
小管径管的套管同样套刚性防水套管的DN50子目计算,按不同的主材计算即可。
2014-02-18 08:44:35
-
测压管、取样管、压差测量管均为DN15、DN20、DN32的小管径,这几种管是不需要预埋套管的,这是 在风管上的管。
2014-02-18 08:52:41
-
小于DN50的刚性套管都执行DN5O子目,无需调正已综合考虑了。
2014-02-18 09:55:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看