春风得意 2009-10-19 13:25:31 | 浙江省 其他专业 | 2289查看 3回答
消防报警接线
消防报警控制线为NH-BVR-4*2.5-SC20-CC 是不是表示平面图中所有的控制线都是4根的意思? 但是一般如果算手动报警按钮只需要2根控制线,2根通讯线就可以吗, 怎么会有4根控制线呢,想不明白,请高手指教,谢谢~~~
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是表示4芯的控制线。 手动报警按钮只需要2根通讯线,不需要控制线。 消火栓按钮要有2根通讯线,还要有4根控制线到消防泵房,直接启动消防泵。4根线中有两根是启泵线,有两根是反馈线。 根据规范要求,消防火栓按钮要达到的功能: 1、启动消火栓按钮,应有可见指示。 2、启动消火栓按钮,控制室应收到反馈报警信号,并显示部位。 3、启动消火栓按钮,消火水泵应启动。 简单的说,消火栓按钮启泵要有两种方式,一种就是直接启泵,用4根控制线;另一种就是通过报警总线到消防控制中心,再由消防控制中心启动消防泵。 因此要达到上面这些功能,就是说消火栓按钮一共要有2组线(共6根线),一组线就是你上面说的NH-BVR-4*2.5-SC20-CC到消防泵房的,其中两根直接启泵线(直接连到水泵控制柜),两根反馈信号线(从水泵控制柜去信号,点消火栓按钮的灯),另外一组线就是报警总线ZRRVS2*1.5到消防控制中心的,这组火灾报警信号线将地址码传输到火灾报警控制主机. 现在你应该明白了吧! 我没看到你的图纸,不知道你们图纸是怎么设计的。但是我认为你所说的控制线NH-BVR-4*2.5-SC20-CC就是消防泵启动应答线NH-BVR-4*2.5,另外系统图中还应该有报警总线和消防按钮连在一起的,所以还应该是6根线。
2009-10-19 14:41:54
-
如果设计要求 消防报警控制线为NH-BVR-4*2.5-SC20-CC 那就需要按照四根线来施工,另外的两根线 是不是设计的备用线啊。
2009-10-19 14:14:20
-
不是这个意思,有的系统要求高的可能是双回路的,有两处接入平面系统中
2009-10-19 14:17:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看