    图一是江苏2013新定额电缆的预留长度说明。现在在计算电缆的长度,有疑问。如图一,序号7和序号8两者有什么区别?什么时候是计算高加宽,什么时候是计算2M。低压配电箱、集中电表箱以及照明配电箱是上面哪一种情况。

    预留长度

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 盘下进线时预留2m,上部进线时预留按高+宽计算

    2014-12-27 08:32:14 

  • 如图一,序号7是指电缆进入控制屏、保护屏和模拟屏电缆预留长度,因为这类的屏的箱体尺寸属于非标准尺寸,所以要按屏的(宽+高)考虑预留长度;序号8是指电缆进入高低压柜、箱、盘预留长度,因为高低压箱柜的箱体尺寸国家有标准尺寸,所以按标准柜体尺寸考虑2m预留长度就能满足箱柜的接线。

    属于集中控制的屏、盘时是计算高加宽,属于高低压柜、箱时是计算2M。

    低压配电箱、集中电表箱以及照明配电箱是上面序号8的情况。