    如图一,图中标有引下线处在距室外地坪+0.5m处设100x100x6预埋连接板,供测试接地电阻用,做法见99D501-1。想问下大家这句话里面提供的信息,我们要计算哪些项目呢?怎么计算,套取什么定额呢?谢谢大家的回答。图二,我看了一个人套取了接地极一共9处。地极不是在土下面的吗,这样套取正确吗。

    室外地坪

    地坪

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 防雷接地的疑问问题:如图一,图中标有引下线处在距室外地坪+0.5m处设100x100x6预埋连接板,供测试接地电阻用,做法见99D501-1。要计算一个端子箱及一个断接卡子。图二,我看了一个人套取了接地极一共9处。地极不一定是在土下面的,但是他这样套取不正确。

    2015-05-27 07:59:28 

  • 你好:如图一,图中标有引下线处在距室外地坪+0.5m处设100x100x6预埋连接板,供测试接地电阻用,做法见99D501-1。想问下大家这句话里面提供的信息,我们要计算哪些项目呢?计算引下线断接卡的制作安装,和接地线敷设。怎么计算?按图示的点数计算+0.5m处的断接卡子的数量,套取引下线断接卡的制作安装定额,接地线按垂直和水平的距离计算接地线的长度,套户内或户外接地线的敷设子目(根据设计要求选择)。

    图二,我看了一个人套取了接地极一共9处。地极不是在土下面的吗,这样套取正确吗?具体要看图纸的设计,因为套的是接地极板,应该是在地下。但这个不是室外地坪+0.5m处设100x100x6预埋连接板,因为数量不同。

    2015-05-27 08:25:28 

  • 这个所说的预埋钢板要套断接卡子,示不能套接地极板。

    2015-05-27 07:27:04 