• 管井内竖向电缆的长度计算

    1AW1,1AW2,1AW3到分配电箱都是YJV3*16的电缆,在管道井内是桥架安装。我看了一个清单的计算式14.5+11.6+8.7+5.8+2.9=43.5.但是我觉得有疑问,如1AW1的电缆竖向长度应该是,2到6层的层高2.9*5,但是还要加上1AW1电缆从1层到2层的高度,2.9-1(1AW1安装高度)=1.9米,我的理解对吗。同理1AW2的竖向也是8到12层的层高2.9*5加上1AW2电缆到从7层到8层的高度,2.9-1(安装高度)=1.9米。同理1AW3。那么总长度应该是2.9*5*3+1.9*3=43.5+1.9*3=49.2.我的理解对吗。大神们能解释下吗

    配电箱

    长度计

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     你的计算没问题。

    2014-04-08 10:11:47 

  • 已采纳
    答:把问题简单些,你已经是一个了不起的人物了。

    2014-04-07 22:42:31 

  • 已采纳
    是的你的理解非常对。

    2014-04-08 05:28:24 

  • 已采纳
     还应该加上进箱子的长度。

    2014-04-08 08:10:10 