    请问各位老师 下面是我的图纸 二三层的建筑面积大小不同 请问我的WL8该计算到哪?? 系统图对吗??

    立管

    标高

    答疑解惑

    问题补充:三层WL8部分没有卫生间啊 怎么还有排水支管 是不是应该计算到三层层底标高加0.7??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请问各位老师 下面是我的图纸 二三层的建筑面积大小不同 请问我的WL8该计算到哪?? 系统图对吗??


    问题补充:

    三层WL8部分没有卫生间啊 怎么还有排水支管 是不是应该计算到三层层底标高加0.7??

     

    你好,图纸有一定问题,按工程习惯,此图纸3楼是没有卫生间的,所以不需要设置排水支管,这一点你理解正确,建议和设计确认之后修正;

    不管3层是否有排水支管,污水排水管设置要求是必须出屋面,且对于不上人屋面至少出屋面0.5m,上人屋面不低于2m的高度,你要按通常到三层顶板再加上出屋面高度,此图也就是0.7m计算。

    2014-04-14 12:52:17 

  • 要计算到三层顶+0.7才行。

    这个污水管要到楼顶通气的,不是在三层底露头才行。

    2014-04-14 11:36:47 