wsxq008 2014-05-15 10:47:54 | 黑龙江省 安装 | 1027查看 2回答
防雷接地工程量计算问题
在计算的时候,图纸说明提到利用基础上下两层钢筋中的两根主筋作为接地,例如量出来图纸上基础一圈的长度为200m,(均压环敷设,以“m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的,按圈梁中心线长度,以延长米计算。) 1、请问此时套用均压环子目的时候工程量为多少啊?是400m,还是200m。在计算的时候是平面的工程量*2吗? 2、在计算利用柱子主筋作为引下线的时候工程量也需要*2吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按200米计算,看图均压环是按两根计算的,当设计为四根时,才乘以2;引下线也是如此,一处按2根主筋考虑。
2014-05-15 13:59:54
-
1、请问此时套用均压环子目的时候工程量为 200m。在计算的时候 不是平面的工程量*2;
2、在计算利用柱子主筋作为引下线的时候工程量也 不需要*2的;
2014-05-15 11:05:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看