• 接地跨接线工程量计算

    一栋公寓住宅楼,24层,引下线有7处,每三层利用圈梁焊接均压环,那么接地跨接线是什么,工程量怎么计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    引线下与避雷网、接地线、避雷环的正常连接都不属于跨接线,跨接线是需要断开或必须断开的部位,用一段和断开两头进行搭接连接,既保证避雷网的通畅,又满足伸缩要求,比如接地母线穿过伸缩缝,大面积幕墙的龙骨需要断开等等,这时候需要进行跨接。

    2015-10-21 18:29:47 

  • 查看当地定额计算规则吧

    2015-10-21 17:18:43 

  • 一栋公寓住宅楼,24层,引下线有7处,每三层利用圈梁焊接均压环,接地跨接线就是上部避雷线与引下线的连接,即7处,下部断接卡子处也需要跨接。

    2015-10-21 17:50:54 

  • 同意五楼的回答。

    2015-10-21 20:03:42 

  • 你好,接地跨接有7处。

    是引下线与短接卡子处需要跨接。与均压环处不属于跨接,但需计算柱主筋与圈梁焊接。

    均压环

     

    2015-10-21 16:32:33 

  • 一栋公寓住宅楼,24层,引下线有7处,每三层利用圈梁焊接均压环,那么这里不属于“接地跨接线”,而属于钢筋的焊接,是不需要计算接地跨接线的。

    接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。

    2015-10-21 16:42:50 