• 基础接地镀锌扁钢工程量计算

    整个图墙体基本上都有基础接地装置(虚线带斜杠的线)预算工程师算的扁钢工程量只有18M,请问虚线带斜杠的线不是镀锌扁钢吗,如果不是哪里需要镀锌扁钢?

    虚线

    墙体

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这个接地网,按说明应该是利用基础钢筋,图上画的蓝色的粗虚线就是基础钢筋连接的位置,而不是扁钢,所用扁钢的地方就是在带箭头的位置做个引出室外的测试卡子。一个位置也超不过2米长。

    2014-09-05 06:12:15 

  • 斜杠和直线不是镀锌扁钢,那是接地母线敷设,镀锌扁钢在室外地面下焊接伸出,出地面大约50mm,其作用是做接地网调试的测试端。

    2014-09-05 11:19:17 