• 屋顶消防增压设备中的压力控制器的问题

    1、请问为什么截图中会有3个压力控制器。。(截图中红圈部分)3个压力控制器是控制罐和两个稳压泵的吗 2、请问3个压力控制器是不是要配3个输入模块? 3、请问图中的“d3孔板“是减压孔板吗?

    屋顶

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、请问为什么截图中会有3个压力控制器。。(截图中红圈部分)3个压力控制器是控制罐和两个稳压泵的吗 控制泵的起和停各一个,控制气压罐一个 2、请问3个压力控制器是不是要配3个输入模块?一般是放在控制箱中,看一下消防控制图吧 3、请问图中的“d3孔板“是减压孔板吗?那是减压板的符号