• 水箱刷漆、压力控制器和防水套管制作的问题

    1、消防管道要求刷樟丹漆和调和漆各两道,那请问消防水箱是否也是刷樟丹漆和调和漆各两道呢? 2、压力控制器定额中有两个主材,分别是“取源部件”和“仪表接头”,但本地的信息价中只有压力控制器,我一般是把压力控制器的主材填入仪表接头内,然后另加10块钱填入取源部件内,请问我这样做是否可行? 3、现在防水套管一般都是成品,只需套取其安装定额即可,但请问,什么情况下需要施工方自己制作防水套管?

    套取

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、消防管道要求刷樟丹漆和调和漆各两道,那请问消防水箱是否也是刷樟丹漆和调和漆各两道呢? 不用,图纸只要求消防管道刷漆 2、压力控制器定额中有两个主材,分别是“取源部件”和“仪表接头”,但本地的信息价中只有压力控制器,我一般是把压力控制器的主材填入仪表接头内,然后另加10块钱填入取源部件内,请问我这样做是否可行?可以 3、现在防水套管一般都是成品,只需套取其安装定额即可,但请问,什么情况下需要施工方自己制作防水套管?没有明确的规定,如果只要不购买成品,就可以自己制作,一般制作较麻烦,少量制作成本较高,很多单位都喜欢买成品