金陵雨 2014-06-25 17:07:29 | 江苏省 其他专业 | 4347查看 5回答
应急照明中的单联双控开关的作用
当发生火灾事故的时候,应急照明灯的强制火线由消控室供电,可是强制火线经过单联双控开关,如果这时候开关处于断开状态,应急照明灯是不会亮的,而且开关是人人都可以碰到,万一被人不小心关了呢?实在搞不懂为什么要设置一个单联双控开关。。。一点都不方便
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
强制点亮线使用时,不需经过开关控制,也就是开关已经不起作用
2014-06-25 17:16:50
-
这样的线路应该有4根线,第4根线就是连接消防控制室的强启线,当发生火灾时,由此线供电,不受开关的影响。
2014-06-25 17:19:28
-
平常的时候,应急照明灯的正常火线由本配电箱供电,正常火线经过单联双控开关,如果这时候开关(扳上)处于断开状态,应急照明灯是不会亮的,将开关(板下),应急照明灯就会亮了。扳上就灭,扳下就亮。
当发生火灾事故的时候,应急照明灯的强制火线由消控室供电,可是强制火线经过单联双控开关,如果这时候开关(扳下)处于断开状态,应急照明灯是不会亮的,将开关(板上),应急照明灯就会亮了,扳下就灭,扳上就亮,这就是正常的开关作用,有什么不方便。如果谁不小心关了,再扳一下灯就亮了。挺方便的。
2014-06-26 13:59:39
-
你好:应急照明灯为保证可靠型都采用双头灯具,平时和应急的分开互不影响。
2014-06-26 17:31:28
-
在非正常的情况下启动强启,这时不可能有人再去扳开关的,此时开关不起作用了,因正常相线与强启相线全部带电,无论开关扳在任何位置、灯都保持常亮,单联双控开关作用就在此(重点在接线时注意灯的控制线要接在双控开关的中心接线柱上)。
2014-06-26 19:26:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看