梦不死 2014-07-14 16:58:04 | 辽宁省 安装 | 591查看 2回答
插座计算路径
请问老 图纸如下 1.请问计算路径正确吗?出吊顶后不是每个插座计算一跟立管吗?? 2.请问同一回路上的两个插座间距多大时候可以水平开槽?(规范不是说不可以随便横向开槽吗)谢谢老师
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
回复: 1.请问计算路径正确吗?
回复:我认为有问题。
出吊顶后不是每个插座计算一跟立管吗??
回复:是的。
2.请问同一回路上的两个插座间距多大时候可以水平开槽?(规范不是说不可以随便横向开槽吗)
回复:一般不开横槽。
谢谢老师
回复:不客气.
看完你这个动态效果,就知道不是回路识别或自动识别的,有部分是手动绘制的吧;如果用软件自动识别的话,设计沿层顶敷设,应该每个插座一根立管,分支的上部需要增加过线盒(也有地区生成多立管的,根据当地实际情况确定),而不是有沿层顶下翻的,也有墙上剔横槽的。
2014-07-14 17:58:30
-
不需要割槽,4个插座间在墙内敷设一根水平管,见下图;
2014-07-14 17:37:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看