梦不死 2014-06-25 09:08:16 | 辽宁省 安装 | 653查看 3回答
电缆计算路径
请问老师 下面分别是我的系统图和平面图 请问1.AL-S 与AL-H分别由AP1引出 还是AL-H由AL-S引出??2.AL-H的功率比AL-S的功率大啊??谢谢各位了
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按照我的理解应该是从AP至AL-S之间是一条YJV5*16,AL-S至AL-H之间一条YJV5*16,两条电缆在AL-S总开上口并接,分别单独计算就可以了。
我一直对楼下说的这种串联很有抵触,这样解释总是会和电路的串联混淆,虽然很直观,但是别扭,呵呵。
2014-06-25 09:41:12
-
你的设计是一根主电缆串联的。
2014-06-25 09:46:46
-
“AL-S 与AL-H分别由AP1引出 还是AL-H由AL-S引出”其实这个问题应该这么来看:
从系统图来理解:AL-S 与AL-H两个配电箱进线为YJV5*16 CT 自AP配电箱引来,且共同组成WL1回路。
所以应该是自AP配电箱引出YJV 5*16电缆,先引进AL-S 配电箱,再引进AL-H配电箱。
绝不是“分别由AP1引出”。
由于AL-H进线不是AL-S回路之一,它的进线YJV 5*16实际上隶属于AP配电箱WL1回路。----当然,算量时您也可以直观的认为“AL-H由AL-S引出”。
2014-06-26 17:25:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看