感烟探测器需要联动电源吗?
我手中图纸有的感烟探测器连接线是 FS+D 有的没标注 FS+D莫名奇妙的从一段线路的个别探测器间标注了 D从哪接过来的都不知道
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳FS是信号线,D是电源线 。感烟探测器只需电源线,有些地方FS+D 只是代表两种线重合走向一致,D是其它消防电器的供电,设计者为了美观才画在一起。你结合系统图找出需要电源的消防电器后,分开计算就可以了。
2014-07-24 11:24:31
-
现在的感烟都是带地址的,直接接在二总线上就可以了,烟感底座有接线说明,不过不同的产品对导线长度的限制是不同的。
2014-07-24 10:19:41
-
有电源线的管是为了给其他消防器具供电的,感烟探测器不需要电源;