• 感烟探测器安装高度

    请问安装算量软件中(GQI2021)感烟探测器的安装高度为层顶-0.5、我是改成层顶标高?还是就按照层顶标高-0.5计算。如果安照层顶标高-0.5依据是什么?算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不可能是层顶的,一般设计图是层顶标高-0.5米。依据是设计图。

    2020-08-06 08:33:24 

  • 就按层顶标高-0.5计算。

    依据是你自己说的
    GQI

    首次提交 2020-08-06 08:32:18  最近修改2020-08-06 08:32:49 (修改过1次)

  • 感烟探测器一般是吸顶安装,如果没有吊顶就是层顶标高,如果有吊顶就要减吊顶标高

    2020-08-06 08:32:32 

  • 软件里面的层顶标高-0.5 可以修改成层顶标高,根据图纸要求修改标高。望采纳

    2020-08-06 08:33:17 

  • 问安装算量软件中(GQI2021)感烟探测器的安装高度为层顶-0.5、我是改成层顶标高?还是就按照层顶标高-0.5计算。如果安照层顶标高-0.5依据是什么?

    首先如果你没有吊棚安装烟感,就是吸顶安装,那么标高就应该是层顶,一般吊顶的情况下才根据标高改成层顶-0.5至-1米,另外需要把竖管部分改为蛇皮管,比较麻烦,初学者建议都除了墙面上的设备,都设置成层顶,手报,消报,声光报警,等除外,模块要知道安装哪里设置标高

    2020-08-06 08:35:41 