• 感烟探测器接线方法

    1、在吊顶房间内,吊顶上安装的感烟探测器到楼板预埋的接线这段距离一般使用什么材质的管? 2、有人给我说管内是两对软线,对吗?(一对自楼板内预埋的接线盒接到感烟探测器,一对自探测器返回预埋接线盒去往下一个感烟探测器) 3、下图为啥是一对软线呢? 4、其他的火灾探测器也是这个接线吗?

    接线盒

    板内

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、在吊顶房间内,吊顶上安装的感烟探测器到楼板预埋的接线这段距离一般使金属软管。2、管内是1对软线 。3、图中的软线一般为NH-BVR-2-1.5 。4、其他的火灾探测器也是这个接线;

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2016-08-09 08:08:58 

  • 1.金属软管2.一对软线有点加一个地线3.应该是一对软线连接4.其他的也是这个接线方式。

    2016-08-09 08:09:27 

  • 第一步:准备一根RVS线(信号总线),此处以普通线缆代替。

    第二步:将线路从JTY-GD-G3光电感烟火灾探测器底座的穿线孔处穿过,将信号总线接在底座任意一对对角的线端子上。

    第三步:检查JTY-GD-G3光电感烟火灾探测器接线是否正确。

    第四步:盖上上盖接线完成。

     烟感报警器作为整个消防系统的小小部件,它的接线方式是怎样的呢?现在以海湾的JTY-GD-G3烟感报警器为例,介绍一下它的接线方式。JTY-GD-G3烟感报警器底座上有4个导体片,片上带接线端子,底座上不设定位卡,便于调整烟感报警器报警指示灯的方向。预埋管内的烟感报警器总线分别接在任意对角的二个接线端子上(不分极性),另一对导体片用来辅助固定探测器。待底座安装牢固后,将烟感报警器底部对正底座顺时针旋转,即可将烟感报警器安装在底座上。