配电箱预留 电缆头预留?
按照计算规则,配电箱要预留半周长,电缆头要预留1.5m,如果对量时,审计死活不给怎么办 ,说按时发生的来,是不是应该遵守定额的计算规则来计算,因为定额是综合考虑的!!!问题补充:审计认为,给个半周长现场施工就够了,电缆头预留不给!实际电缆头预留是后期检修所预留的最小余量,不给明显是在找茬!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:工程量计算必须依照计算规则执行,否则还要计算规则做什么?现在很多的建设方和审计的预算造价人员不按照计算规则计算工程量,这样做是不合适的,计算规则也是具有法律效力的。
2014-08-08 08:43:09
-
我认为要看的东西很多,比如使用2008年清单规范,我认为审计做的是对的,工程量就是设计图示尺寸,至于损耗,施工单位在投标报价中要在综合单价中考虑,当然如果执行的是不是08清单,不给是不对的
2014-08-07 20:40:33
-
按照计算规则,配电箱要预留半周长,电缆头要预留1.5m,如果对量时,审计死活不给,说明审计人员素质太低,说按实发生的来没有根据,应该遵守定额的计算规则来计算,因为定额是综合考虑的。
2014-08-07 20:21:31
-
电缆余量是工程量而非损耗,不论清单或定额计价都得给,如果甲方提供的清单没计余量应该补上。对这样的审计就要据理力争。
2014-08-07 20:58:30
-
拿定额给他看,定额上有的
2014-08-08 08:30:46