太阳雨 2014-09-10 15:43:16 | 河南省 安装 | 3572查看 2回答
关于配电箱走线问题
1、假如电缆从配电柜引到桥架,我想问下这部分该如何走线?桥架高度=桥架标高-配电柜上标高+配电柜预留?(直接从配电柜上班引到桥架?) 2、假如电缆从配电箱引到桥架,桥架高度=桥架标高-配电箱安装高度+配电箱预留(一般从配电箱下部走线) 3、从桥架引到配电箱,先走到顶板,沿顶板敷设到配电箱位置向下,所以桥架高度=板顶标高-配电箱标高+配电箱预留 我想问下这种走线思路对么?知道的说下谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、假如电缆从配电柜引到桥架,我想问下这部分该如何走线?桥架高度=桥架标高-配电柜上标高+配电柜预留?(直接从配电柜上班引到桥架?)
回复:配电柜竖向桥架高度=水平桥架中心线高度-配电柜顶部高度,提示:桥架没有预留,仅电缆有预留;
2、假如电缆从配电箱引到桥架,桥架高度=桥架标高-配电箱安装高度+配电箱预留(一般从配电箱下部走线)
回复:配电柜竖向桥架高度=水平桥架中心线高度-配电柜底部高度,提示:桥架没有预留,仅电缆有预留;
3、从桥架引到配电箱,先走到顶板,沿顶板敷设到配电箱位置向下,所以桥架高度=板顶标高-配电箱标高+配电箱预留我想问下这种走线思路对么?
回复:根据配电箱出现方式,无法在以上两种情况基础上,把桥架中心标高改为顶板标高即可,同样,桥架没有预留。
知道的说下谢谢
回复:相互交流,不客气。
2014-09-11 07:49:10
-
一、线缆走桥架敷设,到配电箱柜的,只能从配电箱柜顶部进入,(不能计算从配电箱柜底部进入)。
二、线缆走电缆沟敷设,到配电箱柜的,只能从配电箱柜底部进入,(不能计算从配电箱柜顶部进入)。
2014-09-11 07:58:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看