• 户内配电箱到电井配电箱走线问题

    如下四张图,电井里的为AW01配电箱电井内明装,另外两个为户内的照明配电箱ALN1室内暗装。第一张是系统图,第二第三张图为2层平面图,第四张为3层平面图。问题1:我想问的是从AW01出来的线穿PC塑料管的走向是什么?系统图辉总只说了走墙暗敷,没有说明横向的是走墙暗敷还是走顶暗敷,一般这种情况该怎么处理? 问题2:第四张图表明第二层的AW01走桥架到第三层之后走顶还是走地暗敷?

    户内配电箱

    电井

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你问的问题应该是从井道配电总箱如何配管至室内照明配电箱吧,见下图

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2014-12-05 11:18:23 

  • 1,横向一般是:照明走顶暗敷的,动力(插座)地面墙面暗敷的。

    2,第二层的AW01走桥架到第三层之后应该是走顶暗敷,属于照明系统配线。

    2014-12-05 10:30:52 

  • 缺少动力配电图

    2014-12-05 09:39:22 

  • 横向的是要走顶板或是底板敷设,肯定不是走墙。

    2014-12-04 15:33:08 