千鸟 2014-12-04 15:02:11 | 河南省 安装 | 6883查看 4回答
户内配电箱到电井配电箱走线问题
如下四张图,电井里的为AW01配电箱电井内明装,另外两个为户内的照明配电箱ALN1室内暗装。第一张是系统图,第二第三张图为2层平面图,第四张为3层平面图。问题1:我想问的是从AW01出来的线穿PC塑料管的走向是什么?系统图辉总只说了走墙暗敷,没有说明横向的是走墙暗敷还是走顶暗敷,一般这种情况该怎么处理? 问题2:第四张图表明第二层的AW01走桥架到第三层之后走顶还是走地暗敷?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你问的问题应该是从井道配电总箱如何配管至室内照明配电箱吧,见下图
2014-12-05 11:18:23
-
1,横向一般是:照明走顶暗敷的,动力(插座)地面墙面暗敷的。
2,第二层的AW01走桥架到第三层之后应该是走顶暗敷,属于照明系统配线。
2014-12-05 10:30:52
-
缺少动力配电图
2014-12-05 09:39:22
-
横向的是要走顶板或是底板敷设,肯定不是走墙。
2014-12-04 15:33:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看