飘飘 2013-04-07 16:28:52 | 河南省 安装 | 907查看 2回答
配电箱走线
下图中AW在第五层(在电井内),到AW箱的电缆是从一层总配电箱走竖直桥架和水平段桥架(电井内)引入,最上面的一个AL在第九层,最下面的那个在1层,到9层和1层AL箱的线也要走桥架,那么到第1层照明箱的线该要沿到AW的桥架走吗 就是先从AW箱上去到水平桥架,在沿竖直桥架走?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳下图中AW在第五层(在电井内),到AW箱的电缆是从一层总配电箱走竖直桥架和水平段桥架(电井内)引入,最上面的一个AL在第九层,最下面的那个在1层,到9层和1层AL箱的线也要走桥架,那么到第1层照明箱的线该要沿到AW的桥架走吗 就是先从AW箱上去到水平桥架,在沿竖直桥架走? 答:全部走桥架敷设就好了
2013-04-08 11:32:19
-
AW是楼层配电箱,这个楼层的箱子都是由此引出的。引到照明配电箱的桥架应该是单独走的,是另外的桥架。不能走主桥架。
2013-04-08 08:35:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看