漫步 2014-09-29 22:21:21 | 河南省 安装 | 543查看 3回答
防雷接地的几点问题
1、图纸上说明支持卡为Φ10圆钢,间距1000一个,没说支持卡高度怎么算? 2、将基础底板沿建筑物外圈焊接成环形,并将基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网状接地体,这个需要算吗?工程量怎么算啊?套什么定额? 3、建筑物内各金属管道每三层与圈梁钢筋连接一次,这个要算工程量吗?套什么定额?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、避雷带支持卡间距1000,为Φ10镀锌圆钢,施工图没说支持卡高度,应该指定标准图标准图会明确避雷带支撑高度的。这部分费用包括在定额子目内不要单独计算。 2、将基础底板沿建筑物外圈焊接成环形,基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网状接地体,这个焊接要计算。怎么算工程量套什么定额要看当地基础接地网是按基础面积计量、还是钢筋连接长度计量才能确定。 3、金属构件每三层与楼层钢筋或圈梁连接一次,3、建筑物内各金属管道每三层与圈梁钢筋连接一次,这个要算工程量,套用“利用圈梁钢筋敷设均压环”定额子目。均压环计算规则规定:“均压环敷设以“m”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋做均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算”。
2014-10-01 06:48:54
-
答:一、高度可按200mm,取值,再与设计沟通。二、这是均压环吧,要计算工程量的。按米计算,套利用梁内钢筋焊接子目。
2014-09-30 10:17:54
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看