• 防雷接地的几点问题

    1、避雷带支持卡间距1000,为Φ10镀锌圆钢,但是没说支持卡高度,这个工程量要不要算? 2、将基础底板沿建筑物外圈焊接成环形,基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网状接地体,这个焊接要不要算?怎么算工程量套什么定额? 3、金属构件每三层与楼层钢筋或圈梁连接一次,这个工程量是建筑物外圈周长乘以3.9%吗?套均压环需要补主材吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、避雷带支持卡间距1000,为Φ10镀锌圆钢,施工图没说支持卡高度,应该指定标准图标准图会明确避雷带支撑高度的。这部分费用包括在定额子目内不要单独计算。 2、将基础底板沿建筑物外圈焊接成环形,基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网状接地体,这个焊接要计算。怎么算工程量套什么定额要看当地基础接地网是按基础面积计量、还是钢筋连接长度计量才能确定。 3、金属构件每三层与楼层钢筋或圈梁连接一次,这个工程量不是建筑物外圈周长乘以3.9%,只有“接地母线、避雷线”才能增加附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)。均压环计算规则规定:“均压环敷设以“m”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋做均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算”。套均压环定额子目一般不需要补主材,如果实际施工有较大量的钢筋用量需要办理签证。

    2014-10-01 06:43:23 

  • 1:需要计算支持卡的工程量,应为避雷带的总长/间距*0.25(一般支持卡的长度为250mm,支起100mm,埋深150,成Z字状)

    2:这个焊接点需要计算,套价的时候有一项为圈梁与柱主筋焊接点。

    3:需要乘以3.9%,这个工程量计算规则里面明确说到,均压环没有主材。

    2014-09-30 12:57:41 

  • 1:支持夹子 不用计算  2:焊点按个数计算  3 你说的是均压环,对于六十米以上的楼层没三层设置一个均压环 ,不需要乘以系数 ,均压环不用计取主材

    2014-09-30 15:40:50 

  • 1、支持卡住需要计算,按个数计算。一般情况是200mm一个

    2、焊接不需要计算

    3、这个应该是均压环套用定额2-945利用圈梁钢筋敷设,不用乘以系数3.9%,定额含量里面已经考虑过了,可以仔细看一下。如果利用圆钢或者角钢的话,需要补充主材,一般情况下不用计取主材

    2014-09-30 16:17:35 

  • 1:需要计算支持夹子 按个数计算  2:焊机点要算  定额套取防雷测试焊接点  3 你说的是均压环,对于六十米以上的楼层没三层设置一个均压环 ,不需要乘以系数 

    2014-09-30 08:59:11 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题