• 关于防雷接地的几点问题

    1、避雷带支持卡间距1000,为Φ10镀锌圆钢,但是没说支持卡高度,这个工程量要不要算? 2、将基础底板沿建筑物外圈焊接成环形,基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网状接地体,这个焊接要不要算?怎么算工程量套什么定额? 3、金属构件每三层与楼层钢筋或圈梁连接一次,这个工程量是建筑物外圈周长乘以3.9%吗?套均压环需要补主材吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、避雷带支持卡间距1000,为Φ10镀锌圆钢,但是没说支持卡高度,这个工程量要不要算?高度根据规范一般在200mm左右,不另外计算,含在避雷网敷设子目。

    2、将基础底板沿建筑物外圈焊接成环形,基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网状接地体,这个焊接要不要算?怎么算工程量套什么定额?这个套用利用基础钢筋做接地极制作安装的子目,不补充主材。按基础板的面积计算。

     3、金属构件每三层与楼层钢筋或圈梁连接一次,这个工程量是建筑物外圈周长乘以3.9%吗?套均压环需要补主材吗?是的,计算圈梁主筋周长再乘以3.9%。利用圈梁主筋的不补充主材,如果是另外增加的扁钢或圆钢,就要补充。

    2014-09-30 13:32:58 

  • 1、避雷带支持卡间距1000,为Φ10镀锌圆钢,施工图没说支持卡高度,应该指定标准图标准图会明确避雷带支撑高度的。这部分费用包括在定额子目内不要单独计算。 2、将基础底板沿建筑物外圈焊接成环形,基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网状接地体,这个焊接要计算。怎么算工程量套什么定额要看当地基础接地网是按基础面积计量、还是钢筋连接长度计量才能确定。 3、金属构件每三层与楼层钢筋或圈梁连接一次,这个工程量不是建筑物外圈周长乘以3.9%,只有“接地母线、避雷线”才能增加附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)。均压环计算规则规定:“均压环敷设以“m”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋做均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算”。套均压环定额子目一般不需要补主材,如果实际施工有较大量的钢筋用量需要办理签证。