• 关于排水管阻火圈的问题及钢套管问题

    想问下, 图纸说明中排水立管穿楼板,横支管穿管道井需要设置阻火圈,那么室内排水管DN100的钢塑复合管在穿楼板时需要阻火圈吗? 连接大便器的De110的塑料管穿楼板需要阻火圈吗? 图纸说明中管道穿楼板设置钢套管,那么排水塑料管穿楼板也设置钢套管吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    想问下, 图纸说明中排水立管穿楼板,横支管穿管道井需要设置阻火圈,那么室内排水管DN100的钢塑复合管在穿楼板时需要阻火圈吗? 

    答:钢管不怕火烧,所以不用阻火圈。

    连接大便器的De110的塑料管穿楼板需要阻火圈吗? 

    答:蹲便器有水封,不用阻火圈。

    图纸说明中管道穿楼板设置钢套管,那么排水塑料管穿楼板也设置钢套管吗?

    答:排水管平时无水,不会产生结露水,不需要防结露保温,所以不需要设置套管。



    2014-10-14 16:54:20 

  • 排水管DN100的钢塑复合管在穿楼板时不需要阻火圈。连接大便器的De110的塑料管穿楼板不需要阻火圈。图纸说明中管道穿楼板设置钢套管,那么排水塑料管穿楼板一般不设置钢套管。

    2014-10-14 16:03:23 

  • 阻火圈只有塑料类管道才用de钢塑复合管是管内衬塑,管子骨架还是钢管,不需要阻火圈。

    2014-10-14 16:01:39 