xingyuyekong88 2014-10-16 15:22:06 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 475查看 7回答
框架梁钢筋输入问题?
请问,见下图圆弧梁平法标注,在钢筋计算软件定义中,箍筋肢数是多少,我如果不输入,软件会默认的4肢,请问对嘛?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-10-16 15:52:20
-
图纸没有标注,这个是需要根据设计人员进行沟通以后,按设计要求去计算的,因为设计一般是经过荷载计算以后确定用什么形式的,如果不输入软件会按软件默认的肢计算,有可能会与你的设计不一样
2014-10-16 15:24:47
-
我看不对,250宽2支箍差不多,建议问问设计院。
2014-10-16 16:15:25
-
下图圆弧梁平法标注,在钢筋计算软件定义中,箍筋肢数应该是4肢箍,我如果不输入,软件会默认的4肢,这是对的。
2014-10-16 15:25:36
-
这种小梁一般不会用四肢箍的 你找下单张图纸说明 应该有说未注明的箍筋肢数问题
2014-10-16 15:29:13
-
这条梁的箍筋用4肢箍筋是正确的。
2014-10-16 15:23:41
-
您首先要弄清宽度方向钢筋根数比如您圆弧梁上部钢筋4c18下部为3c16。那箍筋一定是4支箍(基本上是按照根数来确定箍筋肢数的,以大数为准的(设计没表示时,如果设计给定的话应按照设计定义)
2014-10-16 17:46:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看