guoye0612 2009-12-30 10:24:57 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 358查看 2回答
框架梁主次梁钢筋问题
请问,框架梁的主梁和次梁相交的时候需要增加箍筋,请问是在四面全部增加么? 还有增加的吊筋应该是放在主梁里对吧?在软件里吊筋锚固应该输入多少? 谢谢各位大虾
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好;主次梁相交时只有在主梁上附加箍筋,增加的吊筋应该放在主梁里,四边附加箍筋只有用于特殊的井字梁处。软件里吊筋锚固为20D。 输入次梁宽度是为了控制吊筋的底的宽度的,次梁加筋就是让你输入附加的几根箍筋。
2009-12-30 10:29:58
-
设计没有要求,就不用四面全部增加,吊筋是加在梁高大的梁上,软件里的吊筋锚固是按20D计算。
2009-12-30 10:29:29