• 框架梁内钢筋问题

    第二张照片为我的原位标注 1.在第一张照片里,第一跨原位标注中上部通长筋(跨中位置标注)是4B25,根据我的集中标注是3B25+(1B12),这时候是否表示在第一跨上部钢筋中1B12这根架力筋,已经被一根B25钢筋代替,这跨中已经不存在架力筋了。这根B25钢筋也不像架力筋一样只与支座钢筋搭接150,而是要求要锚入支座内。我看了03G101-1图集,里面没有交待这种原来有集中标注中有架力筋,而原位标注中把架力筋去掉,改成一个本跨内的通长筋的情况啊,这是怎么回事? 2.在第二张照片中,我的中部一跨的原位标注为G16B12,但是原位标注中侧面钢筋为N6B12,此处的意思是否为我用构造钢筋代替原来的受扭钢筋呢

    上部通长

    架力筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.在第一张照片里,第一跨原位标注中上部通长筋(跨中位置标注)是4B25,根据我的集中标注是3B25+(1B12),这时候是否表示在第一跨上部钢筋中1B12这根架力筋,已经被一根B25钢筋代替,这跨中已经不存在架力筋了。这根B25钢筋也不像架力筋一样只与支座钢筋搭接150,而是要求要锚入支座内。 是的,你理解的很正确 2.在第二张照片中,我的中部一跨的原位标注为G16B12,但是原位标注中侧面钢筋为N6B12,此处的意思是否为我用构造钢筋代替原来的受扭钢筋呢 是的,是这样的。

    2010-08-15 10:51:10 

  • 答;第一,你的理解是正确的,第二,对于梁的原位标注与集中标注不相同时,以原位标注为准,你可以通过梁的原位标注进行处理相应的钢筋信息,如下图所示: