背着十字架的狼 2014-10-29 17:09:22 | 北京市 安装 | 1869查看 2回答
北京定额中环网柜仅计算本体调试,不执行送配电调试如何理解
北京定额中环网柜仅计算本体调试,不执行送配电调试如何理解? 如果一个母线段下面带着的全是环网柜,那么这个母线段就不计算送配电系统调试吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一,北京定额中环网柜仅计算本体调试,不执行送配电调试如何理解?
答:环网柜是由多台开闭柜组成的,开闭柜内就是高压开闭器,没有需要系统调试的内容,所以,不执行送配电调试。
二,如果一个母线段下面带着的全是环网柜,那么这个母线段就不计算送配电系统调试吗?
答:由于开闭柜不需要系统调试,所以不能计算送配电系统调试。
2014-10-30 08:34:14
-
按成品已经考虑
2014-10-30 08:13:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看