la****@163.com 2014-11-11 13:21:19 | 河南省 安装 | 9172查看 1回答
10kV以下交流供电 送配电装置系统调试 断路器和隔离开关工程量如何计取
如图所示,H1和H3两个高压柜在计算10KV以下交流供电送配电装置系统调试时的工程量时,按每台高压柜各有一个10KV以下交流供电系统负荷隔离开关调试和10KV以下交流供电系统断路器调试,即两面高压柜的10KV以下交流供电送配电装置系统调试工程量有: 1、10KV以下交流供电系统负荷隔离开关调试 2个系统 2、10KV以下交流供电系统断路器调试 2个系统 请问这样计算的工程量可否正确?如不正确,该如何计算?最好有依据,谢谢!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一个断路器记取一个系统
2014-11-11 14:41:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看