• 送配电装置系统调试 记取次数是否按照干线系统图进线数量计取?

    调试费

    2021-05-17 16:43:06 补充

    河南安装工程定额第四册,第十七章说明如下:


    5.输配电装置系统调试中电压等级小于或等于lkV的定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路(包括照明供电回路);


    从配电箱直接至电动机的供电回路已经包括在电动机的负载系统调试定额内。


    凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括刀开关、保险器),均按照调试系统计算。


    移动电器和以插座连接的家电设备不计算调试费用。


    输配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、绝缘耐压试验等调试工作。


    桥形接线回路中的断路器、母线分段接线回路中断路器均作为独立的供电系统计算。

    (这是啥意思?主要是我看不懂图纸里面的断路器是啥,可以按配电箱数量计取吗?是否存在一个配电箱有多个断路器的情况?如双电源箱)

    配电箱内只有开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。

    2021-05-17 16:49:28 补充

    定额子目4-17-28 输配电系统调试 ≤1kV交流供电

    工作内容:
自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试.


    2021-05-17 16:50:17 补充

    记取

    2021-05-17 16:53:30 补充

    答疑解惑

    这个应该就是断路器,要是按断路器数量计取的话,上图计算7次是正确的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    曾经我也这样想,后来别人说一般一个单体就记一个系统

    2021-05-16 11:04:21 

  • 送配电装置系统调试需要 认真领会定额说明的意思

    送配电设备调试中的 lkv以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。

    2021-05-16 11:14:23 

  • 送配电装置系统调试 记取次数是否按照干线系统图进线数量计取?


    答:常规的一栋建筑计算一次,有调试要求的才能计算,一般的居民住宅计算一个系统

    2021-05-16 16:15:51 