Vivian 2014-12-08 13:03:43 | 辽宁省 安装 | 418查看 4回答
电缆头计算的问题
ZRC-VV-1KV,4*70+1*35和ZRC-VV-1KV,3*4这两个电缆中的4*70+1*35 和3*4分别是什么意思。 假如计算这俩电缆的电缆头,分别是多少?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
4*70+1*35 表示的是4根电缆截面是70的和1根电缆截面是35的电缆
3*4是指3根4平方的电缆
电缆头是一起按个计算的,
如4*70+1*35的电缆头按一个计算,不是分开计算的,3*4也是一样的按一个计算,不能分开去计算
2014-12-08 13:07:35
-
ZRC-VV-1KV,4*70+1*35和ZRC-VV-1KV,3*4这两个电缆中的4*70+1*35 和3*4分别是规格的意思。 如计算这俩电缆的电缆头,分别各是二个头。
2014-12-08 14:10:59
-
ZRC-VV-1KV,4*70+1*35电缆头制作选择120mm2以内的。
ZRC-VV-1KV,3*4电缆头制作是35mm2以内的。
2014-12-08 13:11:00
-
4*70+1*35 是五芯电缆套120mm2以内的,人工费还要乘以1.3 。3*4套10mm2以内的;
2014-12-08 13:19:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看