逝水无痕 2014-12-30 18:09:49 | 江苏省 安装 | 1746查看 2回答
关于焊接铜线端子
我看了下一个江苏安装清单,其电缆是YJV-5*4,我觉得一般16平方以下的直接接到电箱上去了。问题1,这个套取的正确吗,要不要控制电缆头。2我听说16平方以下的可以套取铜线端子。图二是我们江苏省的解释,想问下大家可以这样计算吗。如果计算铜接线端子,套哪一个呢,是焊接铜线端子还是压线铜线端子。3.这个端子的个数怎么计算。是电缆的个数吗?谢谢大家
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:导线10mm2就可套用焊接铜线端子或压线铜线端子的子母。但YJV-5*4的电缆是不需要端子的,所以不能计算端子,各地的定额有差异,YJV-5*4的电缆头可借用控制电缆头制作的相应子母较合适。
2014-12-30 18:39:05
-
电缆是YJV-5*4,按截图说明可以套“控制电缆头”制安定额计取。
1,这个套取是正确的。要按控制电缆头计取。
2、按图二江苏省的解释,可以这样计算。计算电缆头后就不能再计算铜接线端子,定额已经包含接线端子。如果套接线端子,是压线铜线端子,这个一般用于单线。
3.如果套接线端子,这个端子的个数,如YJV-5*4电缆每端计算5个4mm2的端子。是按电缆的芯数计算个数。
2014-12-30 19:21:13