• 电气调试问题

    重庆地区的一小区设2台变压器、一台发电机作为备用,消防水泵、地下车库照明、电梯、风机、公用照明等设施都是一级负荷实行双回路供电,末端配电箱互投。问题1、在按回路记取完1KV以下配电系统综合调试后及备用电源自动投入装置调试,末端配电箱的互投装置调试需要还需要记取吗? 2、线路自动重合闸调试系统、事故照明切换装置调试分别包含什么内容及在什么情况下需要记取,在这里是否需要记取? 3、现在一般的高层建筑中整个小区的变配电系统中在做标底时一般都要记那些调试内容?我上面是列完了?

    标底

    消防水泵

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图1、2均记取双电源箱的调试、电机调试即可