• 避雷引下线

    利用柱内外侧主筋兼做避雷引下线,还需要单独套定额吗?我是山东潍坊的,这个做的是审计。看到施工单位报的结算上有这一项,我不是很熟悉,应不应该有这一项?用的是柱子钢筋,为什么还要单独报呢?要是需要的话,怎么计算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    利用柱内外侧主筋兼做避雷引下线,还需要单独套定额吗?我是山东潍坊的,这个做的是审计。看到施工单位报的结算上有这一项,我不是很熟悉,应不应该有这一项?用的是柱子钢筋,为什么还要单独报呢?要是需要的话,怎么计算

    你好:
    1、需要计算的,定额计算规则有说明的。

    2、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一根柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。

     

    主筋

     

    2015-03-10 15:12:52 

  • 利用建筑物主筋作为引下线,他们有固定,焊接等工作内容啊。

    2015-03-10 15:14:16 

  • 利用柱内外侧主筋兼做避雷引下线,还需要单独套定额吗?我是山东潍坊的,这个做的是审计。看到施工单位报的结算上有这一项,我不是很熟悉,应不应该有这一项?是的

    用的是柱子钢筋,为什么还要单独报呢?要是需要的话,怎么计算

    定额是利用柱内钢筋2根考虑的,也就按避雷网到基础基础接地线之间用柱内钢筋相连,也就是引下线,一般是图纸设计是柱内钢筋直径大于16,就用柱内钢筋2根,小于16 就利用柱内钢筋4根做引下线,这是工程量就乘以2

    2015-03-10 15:16:45 

  •     1、避雷引下线敷设:避雷引下线敷设可分为利用金属构件引下、沿建筑物构筑物引下、利用建筑物主筋引下和断接卡子制作、安装。
        2、
    如钢结构的厂房利用其的钢柱做引下线时应套用利用金属构件引下。
        3、
    沿建筑物构筑物引下一般是采用圆钢、扁铁沿建筑物和构筑物明敷引下的,计算工程量时应按图纸设计的水平长度和垂直长度只和*1.039,计算主材费时应按市场价格*相应损耗率。
      
    但现在出现了很多的钢筋连接方法,一般已经不再使用绑扎和搭接焊了,不部分采用闪光对焊和锥螺纹接头连接,这些施工都是由钢筋工来完成的,闪光对焊可以说不需要电工再进行焊接了,锥螺纹接头一般来说也可以完成电气通路,但为了安全起见,这样的连接方式还需要进行跨接。所以我个人认为这个工程量不管是不是由钢筋工来完成还是有电工来完成,我们这个工程量还是应该计算的,最少在立柱钢筋的跨接还是由电工来完成的。

    2015-03-10 17:18:10 