大雄 2015-03-10 14:46:51 | 辽宁省 其他专业 | 2851查看 5回答
穿管直埋电缆过路管问题
电缆穿塑料管直埋,过路管采用焊接钢管。规范要求过路钢管长度为出路边石1米,请问过路钢管是在出路边石1米处截断后与塑料管相接,还是在过路两个手孔井之间都采用钢管?过路钢管中还用穿塑料管吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电缆穿塑料管直埋,过路管采用焊接钢管。规范要求过路钢管长度为出路边石1米,请问过路钢管是在出路边石1米处截断后与塑料管相接,还是在过路两个手孔井之间都采用钢管?如果两个手孔井在路两侧,与路距离很近,两个检查手孔井之间直接用钢管就行,如果手孔井与路距离较远,那就过路钢管是在出路边石1米处截断后与塑料管相接,
过路钢管中还用穿塑料管吗 不需要
2015-03-10 15:10:57
-
你好:应该过路两个手孔井之间都采用钢管,便于施工。
2015-03-10 15:56:50
-
电缆穿塑料管直埋,过路管采用焊接钢管。规范要求过路钢管长度为出路边石1米,应该是过路钢管是在出路边石1米处截断后与塑料管相接,不是在过路两个手孔井之间都采用钢管的,过路钢管中是不用穿塑料管了。
2015-03-10 16:15:24
-
过路钢管是在出路边石1米处截断后与塑料管相接,过路钢管中不用穿塑料管。
2015-03-10 15:12:53
-
两个过路手孔井之间采用钢管,便于施工,过路钢管中不用穿塑料管。
2015-03-11 08:52:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看