• 关于户内接地母线和户外接地母线

    如图一所示,四周一圈都有基础梁,中间三排没有基础梁,按照图二的说法,无基础梁处在基础底部敷设热镀锌扁钢,-40*4做接地体。问题1,想问下大家,这个是属于户内接地母线还是户外接地母线。问题2,这个三排总长度还要乘以1.039才是接地母线的长度,对吗。四周一圈是基础梁,是不是把3根18的主筋焊接起来通长,做接地线,因此就不需要计算接地母线对吗。问题3,图三的说明7和说明8,比如MEB箱与接地体做等电位连接,就是MEB箱子与基础梁底部的钢筋之间的高度差,就是这个-40*4的镀锌扁钢的长度,再乘以一共多少个MEB箱子,就可以了对吗。同理LEB箱子。这个是属于户内还是户外接地母线呢?谢谢大家的回答。

    通长

    主筋

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、你所述接地都是户内母线。2、无基础梁敷设-40*4母线通长焊接,埋深1M。3、1.039是母线经过转弯、上下弯曲波动、搭接头所产生的母线消耗量,三排总长+消耗量=总工程量。4、利用钢筋接地不计算母线工程量。MEB-LEB等电位连接你的思路是对的。、

    2015-04-09 13:31:23 

  • 1、属于户内接地母线;

    2、不是,1.039是材料的消耗量;四周一圈是基础梁,是把3根18的主筋焊接起来通长,做接地线,因此就不需要计算接地扁钢了;

    3、你理解的对,那个母线也是户 内接地母线

    2015-04-08 17:22:37 

  • 你好:建筑物的应该是室内接地母线。

    2015-04-08 17:28:47 

  • 如图一所示,四周一圈都有基础梁,中间三排没有基础梁,按照图二的说法,无基础梁处在基础底部敷设热镀锌扁钢,-40*4做接地体。是的,注意乘以1.039

    同理LEB箱子。这个是属于户内还是户外接地母线呢? 户内接地母线

    2015-04-11 10:48:22 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!