逝水无痕 2015-04-08 16:24:40 | 江苏省 安装 | 7235查看 4回答
关于户内接地母线和户外接地母线
如图一所示,四周一圈都有基础梁,中间三排没有基础梁,按照图二的说法,无基础梁处在基础底部敷设热镀锌扁钢,-40*4做接地体。问题1,想问下大家,这个是属于户内接地母线还是户外接地母线。问题2,这个三排总长度还要乘以1.039才是接地母线的长度,对吗。四周一圈是基础梁,是不是把3根18的主筋焊接起来通长,做接地线,因此就不需要计算接地母线对吗。问题3,图三的说明7和说明8,比如MEB箱与接地体做等电位连接,就是MEB箱子与基础梁底部的钢筋之间的高度差,就是这个-40*4的镀锌扁钢的长度,再乘以一共多少个MEB箱子,就可以了对吗。同理LEB箱子。这个是属于户内还是户外接地母线呢?谢谢大家的回答。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、你所述接地都是户内母线。2、无基础梁敷设-40*4母线通长焊接,埋深1M。3、1.039是母线经过转弯、上下弯曲波动、搭接头所产生的母线消耗量,三排总长+消耗量=总工程量。4、利用钢筋接地不计算母线工程量。MEB-LEB等电位连接你的思路是对的。、
2015-04-09 13:31:23
-
1、属于户内接地母线;
2、不是,1.039是材料的消耗量;四周一圈是基础梁,是把3根18的主筋焊接起来通长,做接地线,因此就不需要计算接地扁钢了;
3、你理解的对,那个母线也是户 内接地母线
2015-04-08 17:22:37
-
你好:建筑物的应该是室内接地母线。
2015-04-08 17:28:47
-
是的,注意乘以1.039
同理LEB箱子。这个是属于户内还是户外接地母线呢? 户内接地母线
2015-04-11 10:48:22
-
40*4热镀锌扁钢沿室外桥架 一直引至隔壁栋地下室配电间 是否这段热镀锌扁钢,在室外桥架内的部分算户外接地母线 , 而进入了地下室桥架内的部分算户内接地母线呢 谢谢
-
此图中的接地母线怎么算量的?强弱电井中的接地母线怎么计算,是不是每层只要算水平的接地母线?有没有从地坪的接地母线到电井的最高点的垂直的接地母线?
-
安装预算不太懂,图纸中总等电位箱和分等电位箱的接地母线如何计算长度,看了相关的图集,挺烦的,要接的东西太多了,不知从哪下手,问题补充:进水管是PPR管,出水管是PVC管,要与等电位箱连接吗?
-
户内接地母线定额分析中有镀锌扁钢,请问这个是主材吗?如果是主材,可是根据重量算下来的米数不对,如果不是主材,这个 镀锌扁钢又是做什么用的?另外有个钢管保护管事用在什么地方的?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看