逝水无痕 2015-05-20 14:20:35 | 江苏省 安装 | 2259查看 1回答
户内接地母线
如图一所示,-25×4热镀锌扁钢由底层LEB端子箱引下与基础接地体可靠焊接。这个是不是算出长度以后套取户内接地母线定额呢?问题2,这个引下长度怎么算呢?楼层是框架结构,底层的墙体都砌筑在正负0位置的地圈梁上,LEB箱子安装高度0.5M,那么这个,-25×4热镀锌扁钢单个也是0.5M吗?热镀锌扁钢只要焊接到地圈梁上的钢筋就可以了吗?还是如图二,焊接到地框梁底2根¢18钢筋,H=-0.7米.的位置呢?谢谢大家的回答。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
,-25×4热镀锌扁钢由底层LEB端子箱引下与基础接地体可靠焊接。这个是不是算出长度以后套取户内接地母线定额呢?是
问题2,这个引下长度怎么算呢?楼层是框架结构,底层的墙体都砌筑在正负0位置的地圈梁上,LEB箱子安装高度0.5M,那么这个,-25×4热镀锌扁钢单个也是0.5M吗?还应该考虑与钢筋的搭接长度与深入梁的尺寸
热镀锌扁钢只要焊接到地圈梁上的钢筋就可以了吗?对
还是如图二,焊接到地框梁底2根¢18钢筋,H=-0.7米.的位置呢?是的,考虑梁的尺寸
2015-05-20 14:35:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看