• 户内接地母线长度如何计算

    安装预算不太懂,图纸中总等电位箱和分等电位箱的接地母线如何计算长度,看了相关的图集,挺烦的,要接的东西太多了,不知从哪下手,

    问题补充:进水管是PPR管,出水管是PVC管,要与等电位箱连接吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图集怎么说你就怎么算。另加3.9%的附加长度 那些塑料管不需要做等电位。因为不是金属导电体

    2012-06-02 18:02:35 

  • 安装预算不太懂,图纸中总等电位箱和分等电位箱的接地母线如何计算长度,看了相关的图集,挺烦的,要接的东西太多了,不知从哪下手,就是实际施工时要做的长度。只能按图纸计算。

    2012-06-01 14:49:10 

  • 一般按图纸的平面图结合系统图说明按延长米计算。计算接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设、均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另增加规定的损耗率(一般为5%)。

    2012-06-01 15:01:58 

  • 没有必要连接,因为他们不是导体。

    2012-06-01 16:18:41 