• 关于基础接地的疑问

    问题1,利用基础梁底部3根18通长主钢筋(-0.760米)作接地连接线,那是不是套取定额图三,图三定额4-905定额 户内接地母线敷设,但是主材扁钢不需要加在定额里面对吗。问题2,无基础梁处在基础底部敷设热镀锌扁钢-40*4(-1.000米)作接地体,并与独立基础底部钢筋网作等电位连接。这个是不是也套取定额4-905定额 户内接地母线敷设,但是定额里面要加上主材扁钢,对吗。问题3,这个量怎么算呢?无基础梁处在基础底部敷设热镀锌扁钢-40*4(-1.000米)作接地体,并与独立基础底部钢筋网作等电位连接。这句话怎么理解?还有图二的四周都是有基础梁的,中间三排没有,这个量该怎么计算

    通长

    梁处

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题1:利用基础梁底部3根18通长主钢筋(-0.760米)作接地连接线应该套用“4-917均压环敷设利用圈梁钢筋”定额,工程量按图示单根钢筋长度计算(四周一圈),并乘以1.5;

    问题2:套用4-905户内接地母线定额,按图示长度计算工程量(中间三排),并乘以3.9%的附加长度,在子目中补充镀锌扁钢主材,并把含量调整为调整为10.5;

    问题3:中间三排没有基础梁,代表是独立基础,基础接地是敷设的扁钢-40*4,扁钢经过独立基础的地方,需用扁钢或圆钢与独立基础底部的钢筋网做跨接。这时,需要计算接地跨接线的工程量,每个基础1处,套用4-910接地跨接线定额

    2015-04-15 20:35:37 

  • 问题1,套定额4-905对的,不需要增加主材。问题2,定额也对,只是增加主材(扁钢)。问题3,中间柱基础都是独立基础(图2你标线的),所有采用镀锌扁钢连接作为接地体,按延长米计算。图二的四周都是有基础梁的,中间三排没有,就是指的无基础梁部分。

    2015-04-15 17:24:06 

  • 共套三个子目:1:基础钢筋连接套均压环子目。

    2:独立基础工筋连接套跨接线子目。

    3:连接箱体的扁钢套接地母线子目。

    2015-04-16 05:43:56 