• 层高3.7首层柱箍筋根数计算公式求解释

    层高3.7、柱纵筋14、砼C50、三级抗震、用软件定义出来的的计算公式为Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))+Ceil(2104/100)+1、2.3*48*14/min(5*14,100)是什么意思?2104/100是什么意思?都是怎么由来的?求老师解释
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     2.3*48*14/min(5*14,100)是什么意思?搭接区域的箍筋加密,

    2104/100是什么意思?(3700-50-2.3*48*14)=2104非搭接区域的箍筋范围,100是间距

     
    2.3是2个搭接长度加0.3倍的间隔

     你的说明【砼是C50看看你的柱子砼是C50的么,看柱属性的抗震等级是不是三级】

    14的纵筋是HRB400输入软件的时候符号是C ,

    这个48应该改为41=28d*1.05(HRB400三级抗震的锚固)*1.4倍(50%搭接修正);

     

     

    首层


     



    2015-04-27 10:35:45 