• 构造柱设置

    我想请问一下,当同一个位置上下2层都有构造柱时候,构造柱在中间的框架梁处的纵筋是直接穿过呢还是断开纵筋设置上下2层构造柱的预留钢筋呢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •         当同一个位置上下2层都有构造柱时候,构造柱在中间的框架梁处的纵筋不是直接穿过,还是断开纵筋设置上下2层构造柱的预留钢筋的。

    2015-05-06 17:02:13 

  • 你好:由于构造柱是后做的,所以应该是断开纵筋设置上下2层构造柱的预留钢筋。一般的结构图纸的说明里也是这样要求的。

    2015-05-06 16:52:29 

  • 我想请问一下,当同一个位置上下2层都有构造柱时候,构造柱在中间的框架梁处的纵筋是直接穿过呢还是断开纵筋设置上下2层构造柱的预留钢筋呢

    回答:如梁的高度满足构造柱纵筋锚固要求,直接穿过框架梁一次性设置上下的构造柱预留钢筋即可。一般计算构造柱钢筋工程量时,此处也不考虑构造柱纵筋的弯锚。

    2015-05-11 16:29:24 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!