di****@163.com 2011-01-05 09:40:18 | 重庆市 其他专业 | 1071查看 6回答
构造柱的设置
图纸中有的地方设置了构造柱,但是有的没有设置,可是他们说这种情况要按规范来,是不是只要墙长大于墙高的2倍就必须在墙上设置构造柱,如果在填充墙与填充墙的交界处或转角处,是不是也要设置构造柱,如果按规范,其配筋是怎样规定的?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸中有的地方设置了构造柱,但是有的没有设置,可是他们说这种情况要按规范来,是不是只要墙长大于墙高的2倍就必须在墙上设置构造柱,如果在填充墙与填充墙的交界处或转角处,是不是也要设置构造柱,如果按规范,其配筋是怎样规定的? 回复:构造柱的设置要根据结构总说明的标注,作为预算员一般没有结构规范,所以我们要依据施工图纸,一般墙长大于墙高的2倍就必须在墙上设置构造柱,还有洞口宽度大于1.5m以上的两侧要设置构造柱,墙和墙的交接处,都要设置构造柱,剪力墙无需设置构造柱,砌体墙和砌体墙交接处设置构造柱
2011-01-05 09:54:26
-
你首先要明白构造柱到底是干什么用的,其实构造柱本身不过就是起构造作用,不起承受作用,所以构造柱不做到顶的,现在再来回答你的问题,一般在结构总说明中有的,一般墙长大于墙高的2倍就必须在墙上设置构造柱,但这个墙必须是砌体墙,因为砌体墙本身整体性不是很好,所以一长就要设置构造柱,交接处,转角处设置的都是一边跟砌体墙的,你只要记住一般设置构造柱都是要砌体墙的,希望我的回答你能明白,其实我刚开始也一直弄不明白,这也是我师傅跟我讲的
2011-01-05 10:26:28
-
有的时后做设计的偷懒啊 没有画啊 我就见过 是搞施工的时后 按照规范来啊
2011-01-05 09:42:11
-
是的,就是按照规范来的,设计文件说明了 这方面的要求了的,你要自己来判断绘制上去
2011-01-05 11:43:22
-
应该是看墙高 超出多少米加一个 一般的是4米一个吧
2011-01-05 09:42:11
-
看设计总说明,基本都有说明。我见过很多设计院的图纸,关于构造柱的说明均在总说明的图纸中讲的
2011-01-05 09:46:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看