• 应急照明的管子的疑问

    图一图二是应急照明灯和应急指示灯,我师傅说应急照明灯和应急指示灯在一个垂直方向上面,只需要一根立管SC15下来就可以了。我说不是需要一进一出吗。比如图一应该是管子先下去,再上来,垂直方向应该是两根管子。图二,应该是先下去再出两根管子,垂直方向一共三根管子,因为有两个方向要走管线。但是师傅说现场施工单位在做应急照明的时候都是一根管子下去的,省材料。如果按照一上以下计算管子,那么管子肯定是多算了。因为没有看过现场,所以想问问各位大神们,施工单位是不是这样做的呢。谢谢大神的回答。是不是只要一根管子就可以了。又比如图三,安全出口指示灯,在图纸上只有两处,因此只要算两根垂直方向的管子就可以了。不需要计算4根。谢谢大家的回答。谢谢

    立管

    现场施工

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应急照明的管子的疑问:你这个图一图二是应急照明灯和应急指示灯,应急照明灯和应急指示灯在一个垂直方向上面,只需要一根立管SC15下来就可以了。

    2015-05-29 01:12:18 

  •     我也是觉得管子要算一进一出 具体现场他放不放管(放一根)我觉得是现场的问题 但是管我就是要算两根(一进一出)

    2018-04-02 11:15:27 