• 关于消防手动报警按钮

    图一是09BD9手动报警按钮接线图,图二是一个工程的系统图,有信号二总线和消防电话二总线和它相连。想问下大家,如图三感温探测器到手动报警按钮的那根管子是不是里面只有根信号线。管子的长度是水平长度加上从顶板往下到手动报警按钮的高度,就可以了。而图四感温探测器到手动报警按钮之间没有管线相连,这个是不是设计错误呢?应该要有根管线从感温探测器出来与之相联。里面穿有信号线。谢谢大家的回答。

    水平长度

    顶板

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图三感温探测器到手动报警按钮的那根管子里面只有信号线,管子的工程量计算如你所述:是水平长度加上从顶板往下到手动报警按钮的高度,就可以了。

    而图四感温探测器到手动报警按钮之间没有管线相连,是设计遗漏,需要有根管线从感温探测器出来与之相联,里面穿信号线。

    2015-06-03 09:28:43 

  • 你好:对于四图,要看管内是几根线,如果管内含有信号线和电话线,就不需要有根管线从感温探测器出来与之相联。

    2015-06-02 16:04:20 