• 关于手动报警按钮的消防电话二总线

    图一是手动报警按钮的系统图,图二是一层的手动报警按钮平面图。我看了下平面图,从一层的消防控制主机有一根单独的管子连通各个手动报警按钮。那么这根管子里面是不是只有消防电话二总线?问题二,如图二所示,从感温探测器有一根到手动报警按钮的管子,那这根管子里面是不是只有信号线?也就是说不管那一层,手动报警按钮必须要有一根从感温或者感烟探测器来的信号线与之相连。而图四,手动报警按钮有一个向上的箭头,是不是管子从底下一层引来(里面是电话二总线),而最近的感温和感烟探测器却没有与之相连,那么设计图纸是错误的呢?

    箭头

    系统图

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 水平和垂直都用消防电话二总线

    2015-06-02 16:08:14 

  • 你好:图一是手动报警按钮的系统图,图二是一层的手动报警按钮平面图。我看了下平面图,从一层的消防控制主机有一根单独的管子连通各个手动报警按钮。那么这根管子里面是不是只有消防电话二总线?是。

    问题二,如图二所示,从感温探测器有一根到手动报警按钮的管子,那这根管子里面是不是只有信号线?是。

    也就是说不管那一层,手动报警按钮必须要有一根从感温或者感烟探测器来的信号线与之相连?不一定要看具体的设计。

    而图四,手动报警按钮有一个向上的箭头,是不是管子从底下一层引来(里面是电话二总线),而最近的感温和感烟探测器却没有与之相连,那么设计图纸是错误的呢?那根黄色的管内有信号线,箭头是引上,不是从底下一层引来的。

    2015-06-02 16:14:27 

  • 图一是手动报警按钮的系统图,图二是一层的手动报警按钮平面图。从一层的消防控制主机有一根单独的管子连通各个手动报警按钮,这根管子里面是只有消防电话线。问题二,如图二所示,从感温探测器有一根到手动报警按钮的管子,那这根管子里面是只有信号线,就是说不管那一层,手动报警按钮必须要有一根从感温或者感烟探测器来的信号线与之相连。图四,手动报警按钮有一个向上的箭头,是管子从底下一层引来(里面是电话二总线),而最近的感温和感烟探测器却没有与之相连,不是设计图纸是错误的,信号线从声光报警器与手动报警按钮连接。